Başlatan Arif Enes Acar, Nis 27, 2024, 03:50 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif Enes Acar

Hocam merhaba,

İdecad'de Analiz Ayarları bölümünde "Hesap Donatısı Toleransı" ve "Kesit Kontrolü Toleransı" kısımlarındaki tolerans değerleri default olarak %5 geliyor. Ben toleransı 0 alayım diye düşündüm. Ancak bu tolerans değerlerini hangi durumlarda neye göre kullanmalıyız. Deprem Yönetmeliğine de baktım ama göremedim bir şey. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

https://resimlink.com/oP6kECTrmt7

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Arif Enes Acar - Nis 27, 2024, 03:50 ösHocam merhaba,

İdecad'de Analiz Ayarları bölümünde "Hesap Donatısı Toleransı" ve "Kesit Kontrolü Toleransı" kısımlarındaki tolerans değerleri default olarak %5 geliyor. Ben toleransı 0 alayım diye düşündüm. Ancak bu tolerans değerlerini hangi durumlarda neye göre kullanmalıyız. Deprem Yönetmeliğine de baktım ama göremedim bir şey. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

https://resimlink.com/oP6kECTrmt7

Deprem yonetmeliginde  hesap donatısı  toleransı diye   bir kavram  bulunmaz.  Ornegin 6,10 cm2 statikce donati  gereken yere  3 adet fi16 donati konuldugunda  yaklaşık 2 x3=6 cm2 donati yerlestirilmis olur ve 0,1 cm2 gibi ufak bir fark kalir, yazilimlar bu 0,1 cm2 donati icin 2 cm2 lik  1 adet  fi16  atilmasini onlemek icin  bu  tolerans  kavramini  yazilima koymuslardir. Ancak yonetmelikte boyle bir toleranstan bahsedilmez ve toleransin sıfır olması  gerekir.