merhaba iyi günler.
Tbdy 2007'ye göre tasarlanmış bir binadan karotlar alınıyor ve bu karot dayanımı düşük geldiğinden dolayı beton sınıfı tadilatı yapacağız fakat performans analizini tbdy 2007 ye göremi mantıklı tbdy 2018 e göremi çünkü tdby 2018' e göre yaptığımızda bölüm 15 e göre  doğrusal hesap bys'den sağlamıyor tek modlu şartı sağlamıyor ve çok modlu noolineer itme yöntemine göre yaptığımızda fakat çok modlu lineer için tbdy 2018 5.6.6.1 ve 5.6.6.2 maddelerini idecad programında hesap raporu olarak gösteremiyoruz çünkü daha yok programada yazdık daha eklenmemiş. sizin düşünceniz nedir bu konuda şimdiden teşekkürler

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: magdurogrenci - Nis 08, 2021, 09:57 ösmerhaba iyi günler.
Tbdy 2007'ye göre tasarlanmış bir binadan karotlar alınıyor ve bu karot dayanımı düşük geldiğinden dolayı beton sınıfı tadilatı yapacağız fakat performans analizini tbdy 2007 ye göremi mantıklı tbdy 2018 e göremi çünkü tdby 2018' e göre yaptığımızda bölüm 15 e göre  doğrusal hesap bys'den sağlamıyor tek modlu şartı sağlamıyor ve çok modlu noolineer itme yöntemine göre yaptığımızda fakat çok modlu lineer için tbdy 2018 5.6.6.1 ve 5.6.6.2 maddelerini idecad programında hesap raporu olarak gösteremiyoruz çünkü daha yok programada yazdık daha eklenmemiş. sizin düşünceniz nedir bu konuda şimdiden teşekkürler


Merhaba

Performans analizini TBDY2018'E göre yapmalısınız/yapmak zorundasınız.(Bina iskan almış yada ruhsatsız, yada 5 yıllık ruhsat süresi dolmuş kabulü ile.)