Merhaba Hocam;
Öncelikle size çok saygı duyuyorum ,umarım bir gün tanışmak bir çay içmek nasip olur.2001 yılında yapılmış mevcut binanın karot deneyi sonucunda beton dayanımı c17 çıktı.Yapı tamamen bodrum perdesi ile çevrili durumda ve   güçlendirmeye gerek olmadığını söylüyor STA4cad.Beton kalitesi c25 in altında ise güçlendirme yapmak zorunlu mudur?Yapı B+2 kat.Sadece zemin kattan 3 adet karot alındı,yeterli midir?iyi günler dilerim

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: myldrm5 - Nis 06, 2021, 01:16 ööMerhaba Hocam;
Öncelikle size çok saygı duyuyorum ,umarım bir gün tanışmak bir çay içmek nasip olur.2001 yılında yapılmış mevcut binanın karot deneyi sonucunda beton dayanımı c17 çıktı.Yapı tamamen bodrum perdesi ile çevrili durumda ve   güçlendirmeye gerek olmadığını söylüyor STA4cad.Beton kalitesi c25 in altında ise güçlendirme yapmak zorunlu mudur?Yapı B+2 kat.Sadece zemin kattan 3 adet karot alındı,yeterli midir?iyi günler dilerim


Merhaba

Karot sonuçlarının 170 kg/cm2 çıkması güçlendirme yapılacagı anlamına gelmez. Anladığım kadarıyle performans analizi yapılmış ve yeterli görülmüş. Dolayısıyle güçlenndirme gerekmez. Her kattan en az 3 adet karot alınıp bakılmalııdr.. Ayrıca donatılarında tespiti gerekir.