kubrabozdag

Hocam iyi günler . projemde 4.9.1.3 koşulu sağlanmıyor kat ötelemesi 0,289 çıktı fakat max  0,0212 olmalı. çözüm olarak perde veya kolon eklemek ekonomik bir çözüm mü veya başka bir çözümü var mı?


ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: kubrabozdag - Nis 05, 2021, 03:22 ösHocam iyi günler . projemde 4.9.1.3 koşulu sağlanmıyor kat ötelemesi 0,289 çıktı fakat max  0,0212 olmalı. çözüm olarak perde veya kolon eklemek ekonomik bir çözüm mü veya başka bir çözümü var mı?



Merhaba

Duvar kolon bağlantınız rijitmi esnek mi ona bakın . Rijit bağlantıda sınır bıraz daha fazla. Sonra yüklemeleri gözden geçirin, fazla döşeme yükü duvar yükü koymayın . Ne kadar yük gerekiyorsa o kadar koyu. Bununda kontrolünden sonra göreli öteleme hangi yönde sınırı aşmış tespit edin. +x  mi, -x mi, +y mi, -y  m,. Hangi yönde aştıysa bu tespitten sonra o yöndeki kolon ebatlarını biraz uzatın , özellikle en dış aksta bulunan kolon yada perde ebatlarını. Hmen yeni kolon yada perde ilave etmeyin. mevcutların ebatını uzatın.