hocam merhaba;
Yığma yapılarda Tablo11.1 ve tablo 11.2 yi nasıl yorumlamamız gerekir. grup1 kategorisinde tuğla elemanın karakteristik basınç dayanımı fk nasıl hesaplamamız gerekir.
tüm yığma yapılarda göreli kat ötele oranı 0.007 değerinin altında olması mı gerekir.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: uğur1510 - Ara 04, 2019, 11:10 ööhocam merhaba;
Yığma yapılarda Tablo11.1 ve tablo 11.2 yi nasıl yorumlamamız gerekir. grup1 kategorisinde tuğla elemanın karakteristik basınç dayanımı fk nasıl hesaplamamız gerekir.
tüm yığma yapılarda göreli kat ötele oranı 0.007 değerinin altında olması mı gerekir.

Merhaba

Esas olan yigma duvarin basinc kapasitesidir. Bunuda iji yolla yapabilirsiniz. Birinci yol,   duvar parcasi hazirlayip(tuglali, harcli) bu duvar parcasinda basinc deneyi yapmaktir.(adeta duvardan bir bolum cikardiginizi varsayin). Ikinci yolda kullanacaginiz tuglanin basinc deneyini yapmak, kullanacaginiz harcin basinc deneyini yapmak ve bu degerlere gore tablo 11.2 yi kullanarak bunu yigma duvara donusturup yigma duvarin badinc degerini bulmaktir. Tablo 11.2 yi kullanacaksaniz tuglanizin grup I yada grup II  ye girip girmedigini TUGLA BOSLUK ORANINA gore belirleyio, tablo 11.2 de ya grupI ya grupII degerini kullanmalisiniz.

Duvarlarda da goreli otelemenizi R/I  ile carpip 0.007 den kucuk olmadina dikkat etmelisiniz

uğur1510

Hocam TBDY 11.5.2 maddesine göre düşey hatıllar arası tüm duvarlarda en fazla 4 metre mi olmalı? (DTS1)



ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: uğur1510 - Ara 05, 2019, 04:56 ösHocam TBDY 11.5.2 maddesine göre düşey hatıllar arası tüm duvarlarda en fazla 4 metre mi olmalı? (DTS1)





Evet .  Iki mesnet arasi düz tasiyici duvarlarda en fazla 4 metrede  bir dusey hatil atmalisiniz.*