P DELTA etkisi

Başlatan ALPER-K, Eyl 04, 2019, 12:13 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ALPER-K

Hocam merhaba,
2 katlı sanayi yapısında 2. katta sadece Ba. kolonlar çıkıyor ve üzerine çelik çatı makası oturuyor.(kolonlar tek tarafı tutulu diğer tarafı mafsallı ve üzerine düşey çatı yükü almış)
Bu yapıda 2. kattaki kolonları farklı diyaframlara ayırarak çözmek yerine Pdelta etkisini göz önüne alarak çözmem de doğru yaklaşım olur mu?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: ALPER-K - Eyl 04, 2019, 12:13 ösHocam merhaba,
2 katlı sanayi yapısında 2. katta sadece Ba. kolonlar çıkıyor ve üzerine çelik çatı makası oturuyor.(kolonlar tek tarafı tutulu diğer tarafı mafsallı ve üzerine düşey çatı yükü almış)
Bu yapıda 2. kattaki kolonları farklı diyaframlara ayırarak çözmek yerine Pdelta etkisini göz önüne alarak çözmem de doğru yaklaşım olur mu?


Evet pidelta etkisini kesinlikle dikkate alip cozum yapmalisiniz...