Hocam iyi günler.

Temel ve 1.bodrumu imal edilmiş bir projede henüz imal edilmeyen zemin ve asma kat yükseklikleri 50şer cm olmak üzere toplamda 1m arttırılmak isteniyor.(Dolayısı ile bina yüksekliği de toplamda 1m artacak).

Bu tadilat Yeni bir yapıymış gibi (hesap programında) çözülünce imal edilen kısımlarda donatı ve kesitler değişmiyorsa bu şekilde çözüm uygun mudur? Yoksa ne olursa olsun imalata başlanmış olduğundan performans analizi mi yapmamız gerekir?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Leaf - Ağu 01, 2019, 09:07 ööHocam iyi günler.

Temel ve 1.bodrumu imal edilmiş bir projede henüz imal edilmeyen zemin ve asma kat yükseklikleri 50şer cm olmak üzere toplamda 1m arttırılmak isteniyor.(Dolayısı ile bina yüksekliği de toplamda 1m artacak).

Bu tadilat Yeni bir yapıymış gibi (hesap programında) çözülünce imal edilen kısımlarda donatı ve kesitler değişmiyorsa bu şekilde çözüm uygun mudur? Yoksa ne olursa olsun imalata başlanmış olduğundan performans analizi mi yapmamız gerekir?


İşin içine MEVCUT BİR YAPI/KAT giriyorsa, performansa mutlaka bakilmali...

Leaf

Hocam cevabınız için Teşekkürler
Bir sorum daha olacaktı.

Yönetmelikte bildiğiniz üzere performans analizinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmış.kaç kolonda röntgen ile donatı tespiti yapılmalı vs..

projesine uygun ilerlemekte olup henüz imal edilmeyen bir kısımda tadilat yapılmak istendiğinde
Şu ana kadar yapı denetim kontrolünde projesine uygun devam eden bir inşaatta donatı tespiti için ilk projesine bakmamız yeterli olmaz mı? Karot almaya röntgene gerek var mıdır?sonuçta şimdiye kadar projesine uygun ilerleyen bir yapı.Deney sonuçları,donatının projesine uygun olduğu zaten eski tutanaklarda mevcutken sırf tadilat yapılmak isteniyor diye kolonların sıyrılmasına röntgen uygulamasına karot almaya vs gerek var mıdır?

Cevabınız için Teşekkürler

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Leaf - Ağu 22, 2019, 02:44 ösHocam cevabınız için Teşekkürler
Bir sorum daha olacaktı.

Yönetmelikte bildiğiniz üzere performans analizinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmış.kaç kolonda röntgen ile donatı tespiti yapılmalı vs..

projesine uygun ilerlemekte olup henüz imal edilmeyen bir kısımda tadilat yapılmak istendiğinde
Şu ana kadar yapı denetim kontrolünde projesine uygun devam eden bir inşaatta donatı tespiti için ilk projesine bakmamız yeterli olmaz mı? Karot almaya röntgene gerek var mıdır?sonuçta şimdiye kadar projesine uygun ilerleyen bir yapı.Deney sonuçları,donatının projesine uygun olduğu zaten eski tutanaklarda mevcutken sırf tadilat yapılmak isteniyor diye kolonların sıyrılmasına röntgen uygulamasına karot almaya vs gerek var mıdır?

Cevabınız için Teşekkürler


Yepi yeni yapilmissa dahi, tutanaklar olsa dahi , yonetmeligin emrettigi donati tespit ve karotlara gerek vardir.  Karot neticesinde YERINDEKI BETON KALITESINI tespit ediyorsunuz. Ornegin projeyi c30 yapmis olabilirler ama karot sonucu 350kg/cm2 cikabilir, yada kür eksikligi nedeniyle 250kg/cm2 cikabilir. Dolayisiyke siz hesaplarda YERINDEKINI kullanirsiniz, proje degerini degil. Donati konusina gelince durum buna benzer. Donatida imalat hatalari olsbilir, beton dokulurken etriyeler ust uste binmis olabilir, bindirme boyu vb sorun olabilir, paspaylarinda sorun olabilir vn. Dolayodiyle donatii konusunda da esas olan YERINDEKI IMALATTIR.