TS500 Çatlak Kontrolü

Başlatan escales, Mar 26, 2019, 11:03 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

escales

Hocam Merhabalar,

Çatlak kontrolü ile alakalı bir sorum olacaktı. Bildiğiniz gibi TS500'de yer alan çatlak kontrolünün yapılmayabileceği dört durum var. Nervürlü donatı, zararlı çevresel koşullar vd.

TS500'de çatlak kontrolünden bir önceki bölüm ani sehim paragrafında Mcr ve MMax momentleri mevcut. Bu paragrafa göre çatlamış kesit kabulü için Mmax>Mcr olmalıdır diyor. Paragrafa göre açıklığı boyunca hiçbir kesitinde çatlamayan elemanlarda dahi çatlak kontrolü yapmamıza yani çizelge 13.4'teki sınırları sağlamamıza gerek var mıdır? Eğer söz konusu Mmax<Mcr ise çatlak kontrolüne gerek yok diyebilir miyiz?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: tvatan - Mar 26, 2019, 11:03 ösHocam Merhabalar,

Çatlak kontrolü ile alakalı bir sorum olacaktı. Bildiğiniz gibi TS500'de yer alan çatlak kontrolünün yapılmayabileceği dört durum var. Nervürlü donatı, zararlı çevresel koşullar vd.

TS500'de çatlak kontrolünden bir önceki bölüm ani sehim paragrafında Mcr ve MMax momentleri mevcut. Bu paragrafa göre çatlamış kesit kabulü için Mmax>Mcr olmalıdır diyor. Paragrafa göre açıklığı boyunca hiçbir kesitinde çatlamayan elemanlarda dahi çatlak kontrolü yapmamıza yani çizelge 13.4'teki sınırları sağlamamıza gerek var mıdır? Eğer söz konusu Mmax<Mcr ise çatlak kontrolüne gerek yok diyebilir miyiz?


Eger catlama momentine ilgili kesit ulasmamissa moment catlagi olusmaz. Bu baglamda da tahkik gerekmez. Bahsettigimiz kritik catlak , catlak olusumunu saglayan en kucuk momenti ifade eder

escales