Hocam merhabalar,

yeni deprem yönetmeliğine göre bodrum perdelerine etkiteceğimiz zemin basınç değerlerinde eskisi gibi kohezyona ve içsel sürtünme açısına bağlı olan ko değerini hesaplatmayıp belirli katmanlar için belirli katsayılar alınmış (0.2 ve 0.3 olarak). Bu değerler neye göre belirlenmiştir.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: çiğdem aydın - Ekm 07, 2019, 10:15 ösHocam merhabalar,

yeni deprem yönetmeliğine göre bodrum perdelerine etkiteceğimiz zemin basınç değerlerinde eskisi gibi kohezyona ve içsel sürtünme açısına bağlı olan ko değerini hesaplatmayıp belirli katmanlar için belirli katsayılar alınmış (0.2 ve 0.3 olarak). Bu değerler neye göre belirlenmiştir.

Bahsettiginiz hesap, muhendisleri hesap yukunden kurtarmak icin gelistirilmis basit bir hesaptir. Dikkat ederseniz sözkonusu yukleride duzgun yayili yuk almaktasiniz, oysa biliyoruz mi bu itkiler ucgensel. Dolayisiyle bu yaklasık bir hesaptir ve gereginden buyuk degerler cikabilmekte. Yonetmelik yapicilar bu yontemi iygun bulmuslar ve basitlestirmeye calismislar.