Nis 28, 2024, 01:20 ös

Haberler:

Medeniyet Mühendisleri Forum Sitesinin Kapatılması Kararı
Anket İçin Tıkla


Montaj Donatısı Bindirmesi

Başlatan Mühendislik Öğrencisi, Mar 19, 2024, 01:21 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mühendislik Öğrencisi

Hocam merhabalar. Montaj donatısı projede ortada bindirme yapılmış, ancak yerinde uygulanırken 1029 boyunda olan donatı pembe kesikli çizgi ile gösterdiğim yere kadar uzatılmış. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bindirmenin ortadan yapılması gerektiğini söyledim. Ancak yine size de sormak istedim. Bu şekilde bir bağlantı yapıldığında donatıların akması güçleşir değil mi?

Proje: https://prnt.sc/5ULAwDtB-h2f

Yerinde: https://prnt.sc/e-E2-z6GbOb2

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Mühendislik Öğrencisi - Mar 19, 2024, 01:21 ösHocam merhabalar. Montaj donatısı projede ortada bindirme yapılmış, ancak yerinde uygulanırken 1029 boyunda olan donatı pembe kesikli çizgi ile gösterdiğim yere kadar uzatılmış. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bindirmenin ortadan yapılması gerektiğini söyledim. Ancak yine size de sormak istedim. Bu şekilde bir bağlantı yapıldığında donatıların akması güçleşir değil mi?

Proje: https://prnt.sc/5ULAwDtB-h2f

Yerinde: https://prnt.sc/e-E2-z6GbOb2

Montaj dediginiz kiris ust donatilari  mesnet bolgesinde MESNET  DONATISI OKARAK gorev yapar bu yuzden  donatilarin moment aldigi yerde ekleme yapilmaz, ortada  yapilir.

Mühendislik Öğrencisi

Hocam ekleme zaten ortada yapılmış, ancak sağ taraftan gelen ve 11 metre olan kiriş üst demir donatısı kesilmemek adına 12 metre atılmış ve bir kısmı sol taraftaki kolona girmiş. Bu donatının kolona girmesi herhangi bir problem teşkil eder mi?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Mühendislik Öğrencisi - Mar 19, 2024, 05:26 ösHocam ekleme zaten ortada yapılmış, ancak sağ taraftan gelen ve 11 metre olan kiriş üst demir donatısı kesilmemek adına 12 metre atılmış ve bir kısmı sol taraftaki kolona girmiş. Bu donatının kolona girmesi herhangi bir problem teşkil eder mi?



Mesnete fazladan konulan yada   mesnete  fazladan  uzatilan donatilar  birlesim bolgesine(kolon kiris birlesim bolgesi)  kiristen aktarilan/aktarilacak  kuvvetin  daha  buyuk olmasina sebep olur ve birlesim bolgesinde  gevrek kirilma ihtimali dogar.  Yuksek sunek sistemlerde bu durumlarda  tekrar  kolon kiris birlesim bolgesi kesme guvenligi  hesapla  kontrol edilmelidir. Ayrica fazladan konulan bubtip donatilar guclu kolon kontrolunun de tekrarlanmasini   gerektirir.  Imalatlarda projeye uymak demek donati uzunluklarina, donatilarin nerede okduguna, donatilarin  nerede kesildigine de  riayet etmek demektir.