Başlatan abdemirel, Ağu 07, 2018, 08:41 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

abdemirel

İyi günler Ahmet Bey. Yapımına devam edilen bir inşaatımızda karşılaştığımız problemin çözümüne yönelik fikrinizi almak istiyorum. Otopark döşemesiniz üzeri meydan olarak kullanılacak şekilde projelendirildi. Döşeme üzerinde ağırlığı 52 ton olan ve 20 m mesafeden 2 ton kaldırabilen mobil vinç çalıştırılmak isteniyor. 9 x 9 m lik 25 cm kalınlığında döşemenin g=1.125 t/m2 ve q=1 ton/m2 değerleri alınarak dizayn edilmiş. Ben şöyle bir istekde bulundum. Döşemenin orta noktasına 53 (52/4+20*2) tonluk bir tekil yük etkisiyle sistemin kontrol edilmesini istedim. Ancak getirilen hesaplarda 53 tonluk tekil yük yerine 53 ton /81 m2 =0,66 t/m2 nin sistem için uygun bir yük olduğu hesaplanarak belirtilmiş. Sizce de tekil yük olarak sisteme etkitmek en doğru yaklaşım değil midir ? Yapılan işlemi çok mantıklı görmüyorum. Siz ne düşünürsünüz?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: abdemirel - Ağu 07, 2018, 08:41 ööİyi günler Ahmet Bey. Yapımına devam edilen bir inşaatımızda karşılaştığımız problemin çözümüne yönelik fikrinizi almak istiyorum. Otopark döşemesiniz üzeri meydan olarak kullanılacak şekilde projelendirildi. Döşeme üzerinde ağırlığı 52 ton olan ve 20 m mesafeden 2 ton kaldırabilen mobil vinç çalıştırılmak isteniyor. 9 x 9 m lik 25 cm kalınlığında döşemenin g=1.125 t/m2 ve q=1 ton/m2 değerleri alınarak dizayn edilmiş. Ben şöyle bir istekde bulundum. Döşemenin orta noktasına 53 (52/4+20*2) tonluk bir tekil yük etkisiyle sistemin kontrol edilmesini istedim. Ancak getirilen hesaplarda 53 tonluk tekil yük yerine 53 ton /81 m2 =0,66 t/m2 nin sistem için uygun bir yük olduğu hesaplanarak belirtilmiş. Sizce de tekil yük olarak sisteme etkitmek en doğru yaklaşım değil midir ? Yapılan işlemi çok mantıklı görmüyorum. Siz ne düşünürsünüz?


İyi gunler.


Dosemenin ortasinda ve mesnete yakin yerlerde, 52 ton luk mobil vinc in, dingil yukleri kadar tekil kuvvetler dosemeye verilerek tahkik yapilmali. Yani bu mobil vinc'in calisir vaziyette(yuklu) dingillere ne kadar yuk verdigini tespit etmelisiniz(uretici firmadan, kullanma kilavuzundan vb) . Bu dingil yuklerini dingil mesafelerine de uyarak doseme ortasinda ve her 4 kenarda mesnete yakin bolgelerde tekil yuk olarak uygulamalisinz/uygullattirmalisiniz. Ayrica cikan statik sonuclari belli bir katsayi ile carparak(mesela 1.2) dinamik etkiyo de hedaba katmalisiniz. 53 ton tekil yuk olarak verilmesi yada 81metrekareye bolunerek yayili hale getirilmesi dogru degil. Dingil yukleri bulunacak tam lastik tekerlerin oldugu yerdeki kuvvetler belirlenecek ve tum laztik tekerler tekil yuk uygular gibi doseme ortasindan ve dort kenar mesnete sifir   bolgelerden bu yuklemeye gore tahkik yapilacak...Riskli bir durum ..dikkatli olun.