1. ve 2. depremrem bölgelerinde kaset sistemlerde perde kullanılması zorunluluğu

Başlatan akyar1, Ağu 23, 2017, 03:31 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

akyar1

iyi günler Ahmet hocam


öncelikle böyle bir site açıp tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.

iki sorum olacaktı

1.Bazı kaynaklarda 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde asmolen döşeme kullanımı için perde yapmak zorunludur yazıyor.Ancak yönetmelikte böyle birşey yok diye biliyorum. Bu şartlarda yeterli yönetmelik şartlarını sağladığımızda 1. ve 2. deprem bölgelerinde perdesiz asmolen döşeme yapılabilir mi?

2.. bunu bir hocamızın slaytında okudum.Aynen şöyle yazıyordu ;yastık kirişli yapı süneklilik düzeyi normal sınıfına girer.Yastık kiriş kullanıp kullanmamak süneklilik düzeyini nasıl etkiler? yada bu bilgi yanlış mıdır ?







ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: akyar1 - Ağu 23, 2017, 03:31 ösiyi günler Ahmet hocam


öncelikle böyle bir site açıp tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.

iki sorum olacaktı

1.Bazı kaynaklarda 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde asmolen döşeme kullanımı için perde yapmak zorunludur yazıyor.Ancak yönetmelikte böyle birşey yok diye biliyorum. Bu şartlarda yeterli yönetmelik şartlarını sağladığımızda 1. ve 2. deprem bölgelerinde perdesiz asmolen döşeme yapılabilir mi?

2.. bunu bir hocamızın slaytında okudum.Aynen şöyle yazıyordu ;yastık kirişli yapı süneklilik düzeyi normal sınıfına girer.Yastık kiriş kullanıp kullanmamak süneklilik düzeyini nasıl etkiler? yada bu bilgi yanlış mıdır ?








Merhaba

Sorunuzu ,  önce halihazirdaki  yonetmelik bazinda , sonra yeni cikacak taslak TBDY2017  bazinda cevaplayacagim. Ensonda şahsi dusuncemi yazacagim. Ilk olarak yururlukteki yonetmelige gore cevaplayacagim.  Kirisli döşemeli betonarme sistemler perde kullanilmadan da yuksek sunek olabilir. Kiris dikmiş, kiriş yatıkmış yonetmelik bununla ilgilenmemis. Dolayisiyle asmolen döşemelii sistemlerde,  kolon kiris kesme guvenligi şartlarini saglarsaniz ve guclu kolon sartlarinj saglarsaniz yuksek sunek perdesiz sistem yapilabilmekte. Tdy2007 ayni bu dediklerimi soylemekte. Bazi kaynaklar ve hocalar asmolen dosemeli sistemler perdesiz yapilamaz gibi yorumlar soylese de yonetmelikte boyle birşey yok, o onlarin fikirleri, bir anlam ifade etmiyor. Yururlukteki yonetmelik asmolen dosemeli sistemlerin perdesiz yuksek sunek yapilmasina olanak sagliyor. Bu baglamda yukarida bahsettiginiz hoca  ve kaynaklar dogru soylemiyor...

Gelelim taslak yonetmelik durumuna yani TBDY2017 ye. Bu yonetmelik işi kestirip atmiş. Eger asmolen doseme kullanacaksaniz yuksek sunek kabul edemezsiniz demis, kesin ve net. Dolayisiyle asmolen dosemeli sistemler sinırli sunek(normal sunek) kabul edilmis. Yeni yonetmelik devreye girince artik asmolen yuksek sunek yapamayacaksiniz...

Gelelim şahsi gorusune.Asmolwn doseme sistemleri buyuk deplasman yapmaya meyilli sistemlerdir. Asmolen bir proje incelerseniz yada yaparsaniz ilk goreli otelemeleri kontrol edin. Binayi yıkan şey de deplasmandir(aşırı deplasman). Suneklik neydi, yapi belli miktar deplasman yapacak ama tasima gucu hic azalmayacak.Iste asmole lerin bunu saglamasi zor. Fazla deplasman yapabilir ama bina geri donmeyebilir. Bu baglamda perdeli perdesiz ne olursa olsun asmolen dosemeli sistemlerin yuksek sunek kabul edilmemesi gerekir. Yuksek sunek olmayincada her yerde bu binalari uygulamayacaksiniz. Asmolen dosemeli sistemler herzaman urkmeniz gereken sistemlerdir. Neden urkeceksiniz, tabiki deplasmandan...


akyar1

hacam peki deplasman &/hi  şartını sağlasak yeterli olur mu? yada  ortalama kaç cm deplasman aşırı deplasman sınıfına girer ?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: akyar1 - Ağu 24, 2017, 11:34 ööhacam peki deplasman &/hi  şartını sağlasak yeterli olur mu? yada  ortalama kaç cm deplasman aşırı deplasman sınıfına girer ?

Yonetmelikte goreli ötelemeler belirtilmiş. Bu şartlarin saglanmasi gerekli...