barisz

Sayın Ahmet Çelikkolu Hocam, 2007 yılı sonrasında, yönetmeliklere uygun dizayn ve inşa edilmiş asmolen döşemeli, perde kolonlu ortalama konutlarda dolu iken ağırlığı 700-800kg mı bulan küvet, jakuzi vb. malzemeler binaya daha sonradan eklendiği takdirde ihmal edilebilir ağırlık olarak kabul edilebilir mi? Yalıtım ve tesisat ile ilgili gerekli önlemler alındıktan sonra konulacağı yerin ıslak hacim, teras veya başka bir hacim olması farkeder mi?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: barisz - Tem 13, 2019, 10:12 ööSayın Ahmet Çelikkolu Hocam, 2007 yılı sonrasında, yönetmeliklere uygun dizayn ve inşa edilmiş asmolen döşemeli, perde kolonlu ortalama konutlarda dolu iken ağırlığı 700-800kg mı bulan küvet, jakuzi vb. malzemeler binaya daha sonradan eklendiği takdirde ihmal edilebilir ağırlık olarak kabul edilebilir mi? Yalıtım ve tesisat ile ilgili gerekli önlemler alındıktan sonra konulacağı yerin ıslak hacim, teras veya başka bir hacim olması farkeder mi?

Eger bu 700-800 kg lik kutle, en az 2.5 -3 metrekarelik bir alana yayiliyorsa problem teskil etmez. Ancak imalat icin asmolen dosemeli sistemlerde hangi nedenle olursa olsun bosluk acmamak gerekir(plak dosemede acilabilir)

barisz

Ağu 16, 2019, 06:33 ös #2 Son düzenlenme: Ağu 16, 2019, 07:45 ös barisz
Hocam cevabınız için teşekkür ederim, bu kütle dediğiniz gibi 2.5-3 metrekarelik alanda 7-8 adet montaj ayakları vasıtası ile zemine (seramik kaplamalı) taşıtılırsa uygun olur mu, yoksa mutlaka yükü yaymak gerekir mi, gerekirse fiili uygulamada nasıl yapılabilir?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: barisz - Ağu 16, 2019, 06:33 ösHocam cevabınız için teşekkür ederim, bu kütle dediğiniz gibi 2.5-3 metrekarelik alanda 7-8 adet montaj ayakları vasıtası ile zemine (seramik kaplamalı) taşıtılırsa uygun olur mu, yoksa mutlaka yükü yaymak gerekir mi, gerekirse fiili uygulamada nasıl yapılabilir?


Hangi yuk olursa olsun mutlaka taziyici sisteminize YAYILI YUK olarak vermeye calisin, bunu prensip edinin. Diyeceksiniz ki ayak kullanamayacakmiyiz. Once doseme uzerine rijit bir levha koyarsiniz, sonra ayakli elemani bu levha uzerine yerlestirirsiniz, bu rijit levha yuku yayili yuke cevirir.