İyi günler hocam L şeklinde bir perdede uzun kenar 1/6 şartını sağlıyor.kısa kenar ise sağlamıyor.bı durumda kısa kenar perde olarak kabul edilip perde grubuna dahil edilebilir mi?
Alıntı yapılan: Leaf - Ekm 31, 2019, 08:29 ööİyi günler hocam L şeklinde bir perdede uzun kenar 1/6 şartını sağlıyor.kısa kenar ise sağlamıyor.bı durumda kısa kenar perde olarak kabul edilip perde grubuna dahil edilebilir mi?
Hayir kisa kenar perde okarak jabul edilemez. Kisa kenar dogrultusundaki moment perde toplam devrilme momentine dahil edilemez, R katsayisina etkisi olmaz. 1/6 saglanan yonde perde kabulu yapabilirsiniz.
Çok teşekkürler hocam
Hocam bir başka internet sitesinde tbdy2018'de betonarme perdeler başlıklı yazınızda
" TBDY2018'e göre bir elemanın perde olabilmesi için en az bir kolun 6 oranını sağlaması gerekli.Yani eleman L,Y,T,U gibi geometrik şekile sahipse,herhangi bir kolda boy/en oranı en az 6 ise artık bu bir betonarme perde kabul edilecek "
Diye okudum. Siz burda en az bir kolda 6 oranını sağlıyorsa artık bu bir betonarme perde kabul edilecek derken yalnızca 1/6 yı sağlayan kısımlardan mı bahsediyorsunuz?
Teşekkürler
Alıntı yapılan: Leaf - Şub 04, 2020, 03:58 ösHocam bir başka internet sitesinde tbdy2018'de betonarme perdeler başlıklı yazınızda
" TBDY2018'e göre bir elemanın perde olabilmesi için en az bir kolun 6 oranını sağlaması gerekli.Yani eleman L,Y,T,U gibi geometrik şekile sahipse,herhangi bir kolda boy/en oranı en az 6 ise artık bu bir betonarme perde kabul edilecek "
Diye okudum. Siz burda en az bir kolda 6 oranını sağlıyorsa artık bu bir betonarme perde kabul edilecek derken yalnızca 1/6 yı sağlayan kısımlardan mı bahsediyorsunuz?
Teşekkürler
Evet, sadece 1/6 oraninin saglandigi yonde eleman perde olarak kabul edilir.