Ara 08, 2023, 11:29 ös

Haberler:

Medeniyet Mühendisleri Forum Sitesinin Kapatılması Kararı
Anket İçin Tıkla


Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerine Performans Değerlendirmesi

Başlatan MscEngineer, Şub 15, 2023, 11:12 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MscEngineer

Kahramanmaraş depreminin ardından göçme gerçekleşen bazı yapılarda kolon-kiriş birleşimlerinde imalatlarda gereken özenin gösterilmediği ortaya çıktı.
Mevcut yapıların performans analizinde bu durum nasıl göz önüne alınmaktadır?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: MscEngineer - Şub 15, 2023, 11:12 ösKahramanmaraş depreminin ardından göçme gerçekleşen bazı yapılarda kolon-kiriş birleşimlerinde imalatlarda gereken özenin gösterilmediği ortaya çıktı.
Mevcut yapıların performans analizinde bu durum nasıl göz önüne alınmaktadır?

Imalatlarin tamamini bakmak mumkun degil. Dolayisiyla iscilik hatalari vb durum performans analizine yansimasi zor.gereken ozen gosterilip  gosterilmefigi muallak bir konu. Siz birledim bolgedindeki hangi konudaki  ozeni kastediyorsunuz?

MscEngineer

Ahmet Hocam,

Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye yerleşimi yapılmaması sebebiyle oluşan bir çok hasar gözükmekte. Bazı yapıların ağır hasar görmesi veya göçmesinin tek sebebi bu olmayabilir ancak yapılan ön incelemelere göre bu kusur çok dikkat çekiyor.
Performans analizinde sadece bu konudaki belirsizlik sebebiyle sınırlı bilgi düzeyi kullanmak ne kadar doğru olur? Performans analizinde sınırlı bilgi düzeyini kullanmak bu durumlar için yeterli olabilir mi? Ne yazık ki projesine uygun yapılmış gözüken 2000 sonrası binalarda dahi bu hataların yapılmış olma olasılığı vardır.
Güvenli tarafta kalmak için her zaman sınırlı bilgi düzeyi katsayılarını kullanmak ne kadar doğru bir mühendislik yaklaşımı olur?
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: MscEngineer - Şub 23, 2023, 12:01 ösAhmet Hocam,

Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye yerleşimi yapılmaması sebebiyle oluşan bir çok hasar gözükmekte. Bazı yapıların ağır hasar görmesi veya göçmesinin tek sebebi bu olmayabilir ancak yapılan ön incelemelere göre bu kusur çok dikkat çekiyor.
Performans analizinde sadece bu konudaki belirsizlik sebebiyle sınırlı bilgi düzeyi kullanmak ne kadar doğru olur? Performans analizinde sınırlı bilgi düzeyini kullanmak bu durumlar için yeterli olabilir mi? Ne yazık ki projesine uygun yapılmış gözüken 2000 sonrası binalarda dahi bu hataların yapılmış olma olasılığı vardır.
Güvenli tarafta kalmak için her zaman sınırlı bilgi düzeyi katsayılarını kullanmak ne kadar doğru bir mühendislik yaklaşımı olur?
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.


Zaten birlesim bolgeleri en cok dikkat edilmesi gereken konu. Siklastirma bolgesindeki  kesme donayisinin belli orani  birlesim bolgesinde yer almali.sinirli bilgide tum kapasite duseceginden  E/K diger elemanlarda da buyur.  Bu dirumda da birlesim bolgesonr gelen kesmekuvvrti dolayli olarsk sinirlandirilmis olur. Bu katsay tam cözuummudir tsrtisilir. Bu konudali endosenize  hak veriyorum.