Hocam merhaba,
Bir projemde; Bodrum katın üç tarafında perde var ve rijit bodrum kat oluşmuş.Fakat ben deprem yükü alt yüksekliğini temel kotu kabul etsem (hx/hy=0 alsam).
Burada bir hata var mıdır?
Teşekkürler ve Selamlar.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: alperkuzubasioglu - Tem 29, 2020, 11:05 ööHocam merhaba,
Bir projemde; Bodrum katın üç tarafında perde var ve rijit bodrum kat oluşmuş.Fakat ben deprem yükü alt yüksekliğini temel kotu kabul etsem (hx/hy=0 alsam).
Burada bir hata var mıdır?
Teşekkürler ve Selamlar.

Eger periyot oranida 1.1 sartini sagliyorsa, deprem alt yuksekligini temel alamazssiniz. Bodrum ust kotu almalisiniz. Cunku dinamik ozellikleri farkli iki bolumden bahsediyorsunuz. Rijit kisim adeta zemin parcasi gibi davranir ve dinamik izelligi bu tarzdir, ust bolum ise farkli davranis gosterir. Dolayisiyle  iki bolumu ayri hesaplamalisiniz deprem ust kotu bodrum ust kotu almalisiniz