smsenturk

Ahmet bey verdiginiz bilgiler için teşekkür ederim. Sizden bir konuda fikir almak istedim. İki bloklu yapımız var, bloklar arasında 3m kot farkı var, temel yükseklikleri 50cm. Düşük kotlu binanın 3 tarafı 30cm perde, diğer taraf (binanın temeline komşu olan kısımda) ise 50cm perde yapıldı.
Benim sorum üst kot temeli dilatasyon ile ayırmalımıyız yoksa  temel donatılarını alttan gelen 50cm lik perdelere uzatmalımıyız . Teşekkürler

ÇELİKKOLLU

Merhaba

Normalde kademeli temel sevmeyiz. Ancak bazen gerekiyor. EGER sizin ust yapinizda dilatasyon imkani bulunuyorsa temelde de dilatasyon yapilabilir. Ancak ust yapida dilatasyon yapilirsa .  Ust yapida dilatasyon yapmamissaniz bina fazla yuksek degilse ara kisimda kot farki yuksekliginde bir genis perde /genis temel kirisi  yaparak bir taraf temeli ustten , alt kottaki temelide alttan baglayabilirsiniz .  Bu durumda het iki kottan gelen temel donatilari aradakj yuksek perdeye /kirise  ge mek zorundadur. Bu durum temelde dilatasyon yok anlamina gelir. Eger zemin problemli degilse ozellikle tasima gucu ve oturma problemi yoksa bu kademeli tek temel istenmesede uygulanabilir.

smsenturk

Merhaba
Verdiginiz bilgiler icin teşekkür ederim...